发布于 2012-09-06 17:10:22
5楼
对启动按钮进行计数,对计数结果进行除3求余数计算,=1时 启动1、2泵,=2时启动2、3泵,等于0时,启动1、3泵.
=1 时 OR M0.2 泵1、2 无故障信号,无停止信号,输出一个信号Q0.0 启动1、2泵
=2 时OR M0.0 泵2、3 无故障信号,无停止信号,输出一个信号Q0.1 启动2、3泵
=0 时OR M0.1 泵1、3 无故障信号,无停止信号,输出一个信号Q0.2 启动1、3泵
故障判断:
泵1故障,泵2无故障,输出一个信号M0.0 启动2、3泵 Q0.1接通
泵2故障,泵3无故障,输出一个信号M0.1 启动1、3泵Q0.2接通
泵1无故障,泵3故障,输出一个信号M0.2 启动1、2泵Q0.0接通
有停止信号时 计数清零
大概思路这样 楼主可以试下