在现场调试,硬件配置为315-2dp CPU 两个ET200M站,7台m440变频柜,DP通讯,DP布线为从PLC柜进第一台传动柜(30-40m)从最后一台传动柜进操作台一(70-80m)从操作台1到操作台2(60-70m),由于现场实际情况,DP线未穿管,开始通网时,速率1.5兆,后出现掉网现象,降低速率为500K,稳定,无掉网现象,后来设备联调,发现奇怪现象;
1、操作台点启动按钮,电机不动,从程序监控发现,给440变频器发的控制字为047F,速度比如15HZ,没问题,但从传动M440上监控实际收到控制字参数为047e,但是速度参数总是在0HZ和15HZ来回跳动切换
2、操作台点动按钮正常启动,但是遇到减速限位不减速,遇到停止限位不停止(正常时,能够准确减速停止,偶尔的随机出现不能减速停止的情况)监控程序发现程序未检测到减速停止的信号(程序里做的是检测到信号的上升沿即做置位)但是从现场设备处看限位确实是发讯了(程序里合闸信号在OB1里写的,速度是在OB35给的 OB35100ms执行一次,和这个没关吧?从上述两个问题,我在程序里监控的数据来看,能确定程序没问题吧,现在什么都怀疑了)
3、出现以上两种情况,怀疑是通讯问题,但是从诊断信息里看没有出现过掉网的现象,检查地线,重新接dp头,加了中继(1.5兆通不上,还是500k),现象依然存在,而且越试,现象出现的越频繁,我都不知道该如何下手了!
在论坛上看到automan说过每个设备的控制“地”(例如485接口的5针和变频器的输入电压参考点)应连在一起,然后一点接地。如何接?把DP线的屏蔽线都单独因一根线接到地线上好吗?