最近调试时碰到个问题,还不能完全确定是什么引起的,情况是这样的:一个500加仑罐子和不锈钢控制箱,罐子下面有称重,称重二次显示仪表装在控制箱门上,紧贴着右侧是其他公司做的不锈钢控制箱,也是有罐子、搅拌,现在问题是隔壁的搅拌电机一启动,我们的称重仪表就减2,3kg,原先是1kg的,会变为-1kg。我们自己的搅拌没有这种情况,我们变频器到搅拌的电缆是屏蔽电缆,隔壁变频器到搅拌没用屏蔽电缆,两个紧贴的控制箱箱体都导通的(用万用表量过),箱体和罐子也通,和钢结构平台也通,两个柜内接地线也都通,据操作人员讲,隔壁罐子没物料时,我们的称重仪表可能就降2kg,有物料时就会降5、6kg。两个控制箱各有电源线引到配电间的接地点,接地点是个大铜排,所有接地都接在上面,也就是两个控制想的接地最终还是在一个铜排上。请教高人这是什么问题引起的,怎么解决,谢谢