发布于 2012-09-08 14:17:22
3楼
你的从站你做主。
其实没必要非要跟谁对应,但是为了便于理解,对应一下也好:
01--读DO
02--读DI
03--读MW或DBW
04--读AI
05--写单个DO
06--写单个MW或DBW
15--写多个DO
16--写多个个MW或DBW
在plc中实现modbus协议还是比较复杂的,尤其是要实现这么多的功能码(要知道不同的功能码有不同的格式),我的建议是只实现03和16,其他的在plc程序中做一小点儿处理就ok了。
要想熟悉modbus协议,google“modicon modbus protocol”
能学多久,就能活多久。