回复:电源模块2个月坏三个

johnfcr

  • 帖子

    72
  • 精华

    1
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-08 16:30:57

5楼

quote:以下是引用Robert 211在2012-09-08 16:20:21的发言:
电抗器模块是 6SL3000-0DE25-5AA* 55KW, 103A 吗?

如果使用非西门子生产的电抗器, 那么注意电抗器的短路阻抗与ALM整流模块的匹配!

工程手册仅给出了:
BLM整流模块的输入电抗器 -----> 2%短路阻抗
SLM整流模块的输入电抗器 -----> 4%短路阻抗
ALM整流模块的输入电抗器 -----> 没有明确的说明, 我估计要高于SLM, 因为电抗器主要用来泵升电压。

ALM 6SL3130-7TE25-5AA3 +AIM 6SL3100-0BE25-5AB0 按照手册来配置的