quote:以下是引用kinkin在2012-09-08 12:57:45的发言:
功能码 01,05,15 对应M,Q,T,C等数据区,可读可写,具体的字节范围由modbus从站组态时设定。
功能码 02对应M,I数据区,只读,具体的字节范围由modbus从站组态时设定。
功能码 03,06,16 对应DB区,可读可写,在modbus从站组态时设定对应的DB块.
功能码 04 对应DB区,只读,在modbus从站组态时设定对应的DB块。
本网站上有应用示例,你可以搜索一下,那上面讲得很清楚的。
您说的例子在哪里,我没找到啊,能不能提供个搜索的关键字