回复:通讯速率的计算与选择问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-08 22:32:34

6楼

如果不需要远程修改变频器参数;仅对变频器远程简单控制。使用PPO3-2PZD即可。
但有些情况下光用控制字1不能满足要求时(如需要切换控制组、切入PID等需要控制字2),或需要状态字2时,就需要PPO4- 6PZD。
如果需要修改(读写)西门子变频器的参数,就需要含有PKW区的PPO1;PPO2报文。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54663条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。