回复:隔壁的搅拌电机干扰称重显示值的问题

lq_0830

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2007-09-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-09-09 21:12:00

5楼

kdrjl斑竹,称重二次仪表出来的4...20mA信号接到PLC的模拟量通道,PLC模块上有接地点的,所以二次仪表上的信号参考电位和地也是通的,和柜体什么的都通,用万用表量过,要是不要让这个通那要把PLC模块上的接地线拆了,并且二次仪表是不锈钢的,安装时要在控制箱门上垫块东西才能隔绝信号参考电位和接地的联系。