quote:以下是引用lq_0830在2012-09-09 21:12:00的发言:
kdrjl斑竹,称重二次仪表出来的4...20mA信号接到PLC的模拟量通道,PLC模块上有接地点的,所以二次仪表上的信号参考电位和地也是通的,和柜体什么的都通,用万用表量过,要是不要让这个通那要把PLC模块上的接地线拆了,并且二次仪表是不锈钢的,安装时要在控制箱门上垫块东西才能隔绝信号参考电位和接地的联系。

这种问题最讨厌了,有些仪表或者传感器,喜欢与外壳通着,认为这样抗干扰,其实给第三方的单元接口阻抗的匹配带来了麻烦。遇到这样的问题,一般都是把信号参考点位与外壳通的的单元,悬浮绝缘安装。或许解决问题,要么就是用信号的隔离模块,把A与B两个单元电气隔离。总之都是麻烦事。