精度损失就是有延时滞后现象,如果对外部信号输入或输出有较高的要求的话,建议增加SM500这个是TDC与外界连接的高速接口,TDC的CPU直接访问的;和传动的DP通信一般都会有滞后通信时间一般在100ms。TDC的扫描周期最短可以调到100us是微秒级的,PLC的CPU一般都比较慢一般是毫秒级的