回复:通讯速率的计算与选择问题

moodhf

  • 帖子

    77
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2012-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-10 09:02:25

7楼

quote:以下是引用yming在2012-09-08 22:32:34的发言:
如果不需要远程修改变频器参数;仅对变频器远程简单控制。使用PPO3-2PZD即可。
但有些情况下光用控制字1不能满足要求时(如需要切换控制组、切入PID等需要控制字2),或需要状态字2时,就需要PPO4- 6PZD。
如果需要修改(读写)西门子变频器的参数,就需要含有PKW区的PPO1;PPO2报文。

哦,明白了,我再看看说明巩固巩固