回复:MM4 通过 DP 读取 参数问题

276200

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2012-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-10 10:20:21

2楼

IO域是可以设置数据类型,数据地址,
但是PWE1、PWE2 是两个字 在PLC的某个DB中创建这2个变量,数据类型字,
比如:DB1
PKE_0 Word DBW0
IND_0 Word DBW2
PWE1_0 Word DBW4
PWE2_0 Word DBW6

HMI中 ,如果
1、需要读取的MM4参数的数据类型是 16位的 ,需要读取PWE2,在HMI中应该是
DB1.DBW6 数据类型是WORD / INT;
2、需要读取的MM4参数 的数据类型是 有符号32位的,需要读取PWE1、PWE2, 在HMI中应该是
DB1.DBD4 数据类型DINT;
3、需要读取的MM4参数的数据类型是浮点数,由 DBW4+DBW6 组合,在HMI中应该是
DB1.DBD4 数据类型REAL。
所以,我的意思是在HMI中设置 1 个I/O域就可以吗?
还是需要创建5 个I/O域、5个不同数据类型的变量,分别显示Word、INT、DWORD、DINT、REAL?

我这样理解是不是错误啊? 或者有其他更方便的方法?
希望大家指正一下。