PKW区相比PZD稍微复杂一点,仔细看一下USS通讯的报文说明(和DP报文内容是一样的,因为变频器只接受USS报文。其他通讯都是用模块转换!)。实际编程中要组合一下报文的。
要注意:PPOx这些报文都是DP(Profibus)标准格式。从发展来看,还是要关注ProfiDriver 。它才能在PN/PB和其他网络中自由“通行”。