麻烦各位大神赐教。
现在 现场情况 是这样的
现场八个继电保护器(施耐德的127,923,632 这三个型号),485线并联到PM160网关(上海泗博自动化)
通过现场调试直接观察网关读取数据 近半个小时,数据一切正常 都能读取。
通过PLC400 采集,在硬件组态 直接看采取点PIW地址的数据 发现 八个继保 只有 继保4#(632)数据上来不全,只有三个电流信号。(现场还有另外一台继保是相同型号的,数据正常读取)
之后,我将继保8#(127)关掉。继保4# 能正常读取。
现在就是 八个继保数据 都能正常进入网关印象区。
但在Step7 硬件组态的 PIW地址中 只有四号继保数据采取不全。当把八号继保关掉 四号正常读取。
求大神赐教 到底是因为什么造成的 如何解决??
已经弄了三天了 身心疲惫啊~
技术电话也打了 网关的公司一直认为是PLC的问题~
在此求教 求教~