发布于 2012-09-10 12:27:59
3楼
首先,我个人觉你可能存在两个原因,第一你的接线有问题,1020是八位的输入引脚1不用接,10接M,1021是八位的输出,引脚1接24V,引脚10接M,你检查一下的你的接线。
第二,你的参数设置有问题应该如下
MD10350 FAST_DIG_NUM_INPUTS 快速输入接口号 2
MD10360 FAST_IO_DIG_NUM_OUTPUTS 快速输出接口号 2
MD10366 HW_ASSIGN_DIG_FASTIN[0] 快速输入硬件分配 10101
MD10368 HW_ASSIGN_DIG_FASTOUT[0] 快速输出硬件分配 10101
要记得参数必须这样设置,不能用十六进制的。
这样的话如果还检测不到相应的输入点的状态的话,就可能是你的MCPA有问题了,你检查一下通电之后你的MCPA上的那个指示灯是否亮,如果不亮说明1021的1号引脚的24v电压你没有给上,那是必须接的,它是给板子供电的。如果还不行就可能是版本兼容的问题了,你可以问一下西门子的热线。不过这种情况的概率很低。祝你好运!
喘气和活着是两回事