quote:以下是引用hihihi在2012-09-10 10:42:19的发言:quote:以下是引用冷岭在2012-09-03 10:18:34的发言:
我量过大多数西门子PLC的M都是和机柜外壳联通的,阻值几乎为零。
另外,请教下各位,我现场用dp总线连接了许多设备,按照西门子的总线连接头制作标准,紫色总线的屏蔽线都要压在总线连接头上的,换句话说就是总线每到一个接口,其屏蔽线都是要接地的,那还存在单端接地么?
顶,还是没有看到结论啊。
前面讨论的是模拟量信号的干扰,与数字信号的DP总线还有区别,数字信号因为电平高,而且有通讯校验码,所以受干扰后的表现是影响了通信速率,但是只要通讯成功,就无需担心数据是否准确。
双端接地,甚至多点接地,便不是太重要了。多点接地相当于屏蔽层兼做了等电位连接。