quote:以下是引用甫哥在2012-08-08 17:58:11的发言:
根据电机的“空载”运行电流,大概判断电机的功率。然后找一台功率相近(或相同),并且有铭牌的同型号电机(最好是同品牌),采用空载、工频运行做对比!看甲方还有何话说。

三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比如下:
参考资料http://hi.baidu.com/cad_answer/blog/item/395aae23a4363bad4623e8b0.html
极数 0.5千瓦以下 2千瓦以下 10千瓦以下 50千瓦以下 100千瓦以下
2 47--70% 40--50% 30--40% 23--30% 15--25%
4 60--75% 45--55% 35--45% 25--35% 20--30%
6 65--80% 50--60% 40--60% 30--40% 22--33%
8 70--85% 50--65% 40--65% 35--45% 25--35%

空载为什么有这么大的电流呢?
另外100kw以上是什么情况呢?