quote:以下是引用Automann在2012-09-06 11:52:59的发言:
可能是你的OB38运行的时间太长。
请看OB38的帮助:
“必须确保每个循环中断OB的运行时间远远小于其时间间隔。如果因时间间隔已到期,如果在预期的再次执行前未完全执行循环中断OB,则启动时间错误OB (OB80)。稍后将执行导致错误的循环中断。”

谢谢廖老师。