1、把A-等和M相连,这是保证A+和A-的电压(电位)不超过+/-12V(相对于M点)的要求,也即通常所说的共模电压范围;
2、进一步降低干扰,就是利用A+/A-的差分特性(对称性),这一要求下,不能把A-等直接连到M点,因此要用别的办法保证A+/A-在共模电压范围内。
3、A+/A-的输入线,采用双绞线,成对使用。这也是对称/差分的意思。