去年, 我的同事遇到一件很蹊跷的事情:
在轧钢厂调试滚道上的摆动辊,S120 采用V/F 控制。由于工艺上的要求,导致S120 长期在 -1.* 到+1.* HZ 运行。用户调试时对S120提升电压参数设置不合理,使低频的电流比较大,再加上最近轧线的负载也增加,导致低频运行时总电流增加,IGBT 的发热积累超过一定时间之后而炸机。

解决问题: 通过调整P1310 (提升电压),使低频运行时既能拉动最重的钢板,又能降低电流。直到现在正常运行。
事故教训: 1) 在低频运行时, IGBT有电流降容, 尽可能权衡重负载与IGBT发热积累的关系。
2) 在现场调试时, 尽可能把最重负载和最苛刻的工况调试出来, 这一步不能忽略。