回复:求教一个变频器引起DP网络中断的问题

三良

  • 帖子

    337
  • 精华

    29
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2005-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-11 15:28:59

14楼

应该是接地出了问题了,我这儿一条直流生产线,因为柜体与夹层桥架的接地螺栓松了,就出现了DP断网现象。
你可以按照现场实际DP的走向,通过PMU单独启动装置,看看接地问题出在哪个点。然后认真的检查接地。或者从第一架变频器开始,逐步接入后面的变频器的通信,判断接地故障点