IGBT不怕短路,却怕热过载。这个是常识了。

一般的别把装置的过载倍数搞得太高了,最好是变频器的额定负载电流。也就是不过在。100%负载。这个指标西门子装置设计的冷却能力是能保证的。当然这种用法针对工作制比较满的现场需求。

也就是说,对于满负荷连续工作的设计,变频器不要过载,100%额定电流即可。这样安全。一旦设计了变频器(注意是变频器)的过载倍数,那就一定要注意他的过载周期。必须满足装置给出的间歇时间。否则就很危险。