quote:以下是引用youhm在2012-06-03 22:39:12的发言:
有一次西门子工程师给我们现场服务,维修装机装柜型6SE70变频器,当时是IGBT模块击穿了,具体记不太清过程了,记得当时换了IGBT后,试机发出了“嘭”的一声很响的声音,大家都感觉坏了,是不是又击穿了,这会也该吃饭了,就一起去吃饭,赶紧有联系西门子那边哪里还有库存的IGBT,吃过饭后去查IGBT竟然没坏,后来又换了IGD板,变频器修复后后来一直运行正常,只是那一声很响的声音就不知道是怎么回事了。



这事情我遇到了一次类似的情况,当时是一启动就听见一声尖锐的响声,结果报的F026,后来测试IGBT没事,是IGD板子上的一个电器元件炸了,莫名奇妙,更换后就好了
学习学习~