回复:应用探讨—“EMC答疑解惑系列”之“自动化系统EMC的防护和处理”

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-11 20:24:48

166楼

quote:以下是引用Zane在2012-09-09 17:18:06的发言:
......还是系统设计前期的问题,对抗干扰认识不足,措施不够。虽然亡羊补牢由未晚,但代价是巨大的,教训是惨痛的,而且有时还不能彻底解决,犹如一颗随时会触发的定时炸弹。所以,系统的EMC的处理一定是在设计之初予以充分的考虑才行。
不知道有多少人能够真正地体会到这一点?

因为好奇,进来围观一下,就看到z版的发言了。嘻嘻

看出来了,言语间透露着对EMC的应用经验与技术沉淀。我也很有同感。其实,EMC对于自动化系统工程师 而言,应该是工作中必须要贯彻的一种原则。是衡量一个工程师是否训练有素的一个标志。EMC准则,不仅仅是现场调试中要遵循的准则。从系统选型设计到元件布置,从安装到接线。处处都要体现出EMC准则的遵守和执行。只有这样,系统的运行才能有安全、可靠的保证。

那么什么是EMC?怎么去遵循EMC?这个是自动化系统专业里的老生常谈。本楼里的讨论,大家多是围绕着调试中出现的信号不可靠或干扰不正常怎么处理 来讨论。z版的发言,提出了一个问题,那就是我们为什么不从源头去“规规矩矩”的做?这样的系统没有隐性故障(也就是没有定时炸弹)。那多安全呀。

我希望大家都养成一种习惯,用EMC准则检查自己的“作品”的习惯。

打开你设计的柜子,看看里面的元件布置有没有接线交叉走线的问题?有没有强电弱电电缆混在一起平行走线?信号线是否做到了柜内双绞,柜外屏蔽?变频器是否加装了输入电抗器?等等

连接系统以后,检查下你的系统是否做了“等电位”处理(等电位是指所有与系统相关的装置、元件外壳导体等电位。而不是仅仅拿一个导线连上就完事了。要真正做到等电位,需要大面积连接)?

我认为接地只是为了人的安全,而等电位处理是为了设备和元件乃至信号的安全。等电位做得好,系统基本没有干扰困扰。