回复:CPU412-2dp在线时诊断缓冲区发现故障,如何消除?

yangcheng

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2005-10-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-11 21:22:58

2楼

(错误的诊断信息贴出来如下)

模块 CPU 412-2 DP 的诊断缓冲区



(分布站7报错)

事件 1 / 120: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 4085
DP 主站的逻辑基址: 4095
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:25
外部错误, 离开的事件
02:34:43.689 1994-03-28



(7号分布站内,一个338模块访问报错)
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,双字访问 访问地址: 608
FC 编号: 38
模块地址: 436
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
02:34:43.688 1994-03-28



(7号分布站内,一个数字量输入模块访问报错)
事件 3 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 14
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:25
外部错误, 进入的事件
02:34:43.687 1994-03-28



(7号分布站内,一个数字量输入模块访问报错)
事件 4 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 12
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:25
外部错误, 进入的事件
02:34:43.687 1994-03-28



(7号分布站内,一个数字量输入模块访问报错)
事件 5 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 10
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:25
外部错误, 进入的事件
02:34:43.687 1994-03-28



(7号分布站内,一个数字量输出模块访问报错)
事件 6 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 22
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:25
外部错误, 进入的事件
02:34:43.686 1994-03-28



(7号分布站内,一个数字量输出模块访问报错)
事件 7 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 20
过程映像分区编号: 0
无用户相关信息(Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先级:25
外部错误, 进入的事件
02:34:43.686 1994-03-28

....

....

....

我查看了一下时间,这种错误大概几个小时发生一次,很没有规律。另外,测得的扫描循环时间最

长才6ms,而扫描监视时间是150ms,应该足够了,不是看门狗的问题吧。每次都是把这个站的所有

模块都给报错一遍,但程序监控运行硬件状态等都一切正常看不出来这个站有何异样。我还特别检

查了如piw608等可能会致错的编程,以及不存在的i/o,也没有问题啊。

这究竟是怎么了?有谁遇到过?