回复:再次麻烦请教翼飞凌老师!!!

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-12 08:01:54

2楼

1 MBUS_INIT是用SM0.1调用的吗?MBUS_SLAVE是用SM0.0调用的吗?
2 modbus point type=3 读取的是V类型,不是AIW类型
3 MOdSCAN32中字符格式(数据位 停止位 校验位)波特率 设置是否和PLC里设置一致?
4 使用 MOdSCAN32的时候,PLC软件应该关闭。
5 holdstart=3000改为holdstart=&3000