quote:以下是引用翼飞凌在2012-09-12 08:01:54的发言:
1 MBUS_INIT是用SM0.1调用的吗?MBUS_SLAVE是用SM0.0调用的吗?
2 modbus point type=3 读取的是V类型,不是AIW类型
3 MOdSCAN32中字符格式(数据位 停止位 校验位)波特率 设置是否和PLC里设置一致?
4 使用 MOdSCAN32的时候,PLC软件应该关闭。
5 holdstart=3000改为holdstart=&3000

老师,谢谢您的帮助。
1 MBUS_INIT是用SM0.1调用的,MBUS_SLAVE是用SM0.0调用的。
2 modbus point type就是选取的4,不好意思是我这里写错了。
3 MOdSCAN32中字符格式(数据位 停止位 校验位)波特率和PLC里设置一致。
4使用 MOdSCAN32的时候,PLC软件关闭了的。
5 holdstart也是笔误,holdstart=&VB3000。
但是还是不行啊,请问一下我打在监控状态下Slave模块是:done=2#0,error=0。这个显示应该是表示0口已经启用了modbus通讯了吧?谢谢