回复:V/F恒压频比控制中, 不再需要变频器的三相电流反馈吗?

大虎

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2009-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-12 12:39:50

6楼

报F025?故障(在L1相存在UCE关机)?,即igbt故障,其中之一的原因是流过igbt的电流过大;矢量控制时需要电流反馈,当互感器检测不到电流或检测值比实际值小时,由于闭环反馈控制作用,导致实际电流进一步加大,产生igbt故障;而压频控制时电流反馈不参与控制,只做保护用,因此不报故障。不知是否可以这样理解,请各位指教
学无止境!
评论