现场有2只电磁流量计MAG5100W+MAG5000,分体安装,DN500,用户反应说其中一台(2#)在PLC端最近没有脉冲计数(根据用户说的法是,是在最近一次打雷过后出现的故障),但是电流输出和表头显示都正常,用户那里有好几块接线板(以前做工程时剩余的,都是未拆封的大概是06年的),用户自己换了几块接线板还是同样的问题,然后和1#互换表头,问题依然。昨天我们到达现场,先是用示波器对2#的有源脉冲(57、58端子)进行测试,结果正常。马上换到无源脉冲(56、57),在示波器上看出,脉冲还是有的,频率也正常,不过脉冲的电平特别低,大概2.5V,我们供电是24V的。把示波器接到1#的无源脉冲(56、57),一切正常。初步判断2#机是脉冲的电平太低,PLC不能识别。接着,用一块新的接线板(仓库的,今年8月份从西门子发过来的)接到2#,问题依旧,脉冲的电平太低。再换了几块用户自己的电路板,还是同样的问题。由于时间关系(用户要下班了),把2台机子全部先恢复,现在连1#机子的脉冲都没了(天大的悲剧啊)!
请各位高人分析下,支个招啊!