发布于 2012-09-12 15:13:20
7楼
前几年, 我们单位的同事也遇到很郁闷的事情:
在某石油钻机上的泥浆泵采用不带编码器SLVC矢量控制, 正常情况下6SE71驱动的泥浆泵运行在50HZ,但休息时操作工并不是停机,而是将速度设置在"0",过一段时间IGBT 炸机。零速情况下, 变频器其实还在运行,有电流的, 电流导致IGBT 发热超过一定范围而炸机。
后来, 同事们分析下来: