7楼的施工单位也太不专业了吧!
不过我也遇到过,电机启动的时候,输入点有信号输入的现象。后来跟客户说,客户说我们以前用其他品牌的PLC也没有这样的问题啊。坚决不愿意接地,没有办法在程序里做了个滤波!
quote:以下是引用啊哈11在2012-08-20 13:05:51的发言:
从源头做是最有效的方法,动力线和信号不要平行铺设,尤其是变频器的输出。如果避免不了,最好再铺一个小桥架给信号线用。
一次改造项目,几乎所有的数字量输入点指示灯都亮了,很是壮观,原因就是有个变频器(22KW)的输出电缆和信号线平行铺设的,而且变频器和电机都没有接地。并没有再铺桥架,接地之后好多了,但还有几个接近开关有干扰,后来把供电的24V-接地,问题解决了。