CP243-1上载报错!

已锁定

Rex

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2007-08-24

普通 普通 如何晋级?

CP243-1上载报错!

1348

3

2012-09-13 10:58:30

V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6与CP243-1通讯正常,PING 模块IP地址正常,但上载程序时提示:通信超时。请检查端口号、网络地址、波特率和连接电缆。可是程序已经上载上了,也能在线监控。这是怎么回事?请高人赐教!
CP243-1上载报错! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33298条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。