回复:大家来讨论: 怎么预防和避免 IGBT炸机事故的发生?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21600
  • 精华

    408
  • 被关注

    1517

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-13 23:53:58

19楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-09-13 19:39:57的发言:
嗯,终于看明白了。所以说V/F或者SLVC低频不行,是因为他的电流控制在低频时是开环的。这么说,也就顺理成章了。VC的电流始终是闭环的。所以不会过流。

那还是呀,开环没关系呀,按照长风大侠说的,把转矩提升功能降下来,我认为把过载倍数降下来,不就行了嘛。尽管是开环控制,电流的“快速限制”功能还是有的。这是西门子变频器的一个特色呢。V/F控制时系统对最大电流设置是有快速限制功能的。在低频时,通过这个限制,使IGBT保证在安全值范围。不就结了?


呵呵,如果这样很多大惯量的机器就启动不了了,启动时要克服静摩擦及加速,电流当然会瞬间过载
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:点拨精辟。在转矩不可控的范围,大惯性负载无法避免过载启动。