回复:直流电机的重新启动问题。

liqr

  • 帖子

    155
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-14 15:04:51

9楼

额,可能我没有描述清楚工况:
整流装置所驱动的直流电机,应用于提升系统。
一旦出现紧停情况,则撤去电气部分(励磁,电枢全收,即不要电气制动),完全交给闸控系统机械抱闸。

现在就是想在电机没有完全停车(有转速)的情况下,松闸重新投入励磁和电枢,再把车转起来。

在正常工作停车或者紧停情况下,能收励磁的地方肯定是先收(或者同时)收电枢的。

在紧停的情况下:
1.如果电机参与制动,刚只要速度环给定为0,电机正常工作把速度拖下来(此时闸也参与机械制动),到0速阈值的时候撤掉电气部分,完全由闸压机械抱死。
这个是我们常见的传动斜坡停车(RAMP)功能。
2.电机不参与制动。这个也是常见的 封锁脉冲,自由滑车(COAST)功能。

因为工况要求,我们在停车时候选择是第2种模式。
这样在重新起车的时候,就要重新投入励磁和电枢。

之前大家讲励磁不要收掉,那么在紧停的时候,只收了电枢(整流装置管子处于截止状态),则因为当前高转速从而在电枢装置上产生的能量(发电状态)如何释放????







至于这个
第二种。对于电机,我们在初期做传动开桥测试的时候,就是直接给电枢加大电流。包括做快开整定的时候也是直接大电流加到电枢上面。 比如额定2000多A的电机,我们开桥时候一般电枢电流会给定1000多A,1~2分钟都没有问题的。顶多把电机风机打开。
--------------------------------------------------------------------------------
就说第二种情况,你自己亲自做过这个调试吗?想必你没有。因为做电流环的堵转实验,转速控制是开路的,用的是转矩控制来给定的,而且非常的小心,否则也是要放炮的。

已经做过多次调试了,请不要想当然。比如用整流装置如DCS800,只使用电流环给定电流输出即可。这种测试有时候是为了验证整流出来的波头正常而已。当然是不投励磁,同时闸控抱死的。既无力矩,又无转速,何来堵转之说????
即便是在满磁状态下,比如故障状态:闸控抱死,开车时候未能打开。则由于速度环输入为0(当前速度为0),导致电枢电流满幅值输出,那也是正常的堵转。有电流无转速则判为故障直接紧停,为什么会放炮?

一开始,跟老工程师们做这种直接电机线圈大电流测试的时候,也以为会是个短路问题。
后来我的理解是,如果我们是恒压源给定,比如直接供电(或电池)加在电机线圈,那必定短路大电流烧毁或跳闸什么的。
但我们现在是用的整流装置来给电机线圈供电,从装置电流环的角度来说,是一个可变电流源。通过调整管子的触发角,来调节后级供电能量的多少,电枢线圈电阻再小它也是个负载。
通过导通管子使电网能量加到电枢线圈上,产生电流后,由互感器返回实际值到电流环。给定电流越大,触发角跟着一点点减小,当然不会过流。
电枢直接上1000A电流时,电压大概10V左右。但波动较大,有时候还正负互易,不知道是因为万用表测量的原因,还是线圈负载影响的原因。总之线圈实际电流就是1000A。
评论