回复:这样接继电器输出为何不行?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17143
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-14 15:33:52

4楼

分开检查先看继电器动作没有,如果没有动作说明在继电器线圈到300do有问题,如果动作了检查继电器触点到阀门,看看你的电源的容量是不是小了,如果小了,多个阀同时动作造成电压过低,阀门就不动了。
那你300do输出,然后量继电器两端的24vdc电压是否存在,如果有,那就是继电器坏了或者是继电器有反向二极管防止接错的。你把继电器上的接线仔细看一下,换一下两个两个线头的正负试试。