发布于 2012-09-15 14:28:21
7楼
嘿嘿,刚好做过类似项目,我也来参与一下。以前有个项目,3台PC通过一个DP网络连接到CPU412-2DP集成的DP口,在STEP7把PC组态成PC Station,CP5611设置成不同的DP地址,CPU到PC也就40m左右的距离,12Mbps的速率一点问题也没有。3台PC中的WinCC画面名和变量名是完全一样的,是相互拷贝的,计算机名改成不同的名称。PC都是SIEMENS的工控机,任何一台PC挂了,另外两台PC正常工作,任何一台PC都可以做为OS和ES。运行4年多了,没有出现过任何问题。(做好一台PC的ghost备份可高枕无忧)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”