回复:75KW电机

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-15 15:07:00

12楼

1.一般情况下,配置星形接触器电流,小于三角形一个等级,楼主的配置有点偏小。
2.楼主对于其他二个接触器的配置。理论上适用于负载轻,启动不频繁,如一天只是启动次把,但是如果电机拖动的负载重,且启动频繁,接触器就配置的有点小了,触点的使用寿命就短。
3楼主的情况,可能存在在星三角转换过程中灭弧罩灭弧不好,出现弧间短路导致触点损坏。建议选择一些星三角启动转换专用时间继电器,这种继电器常闭点断开,常开点闭合有一个很短的时间差,比较好的解决了弧间短路问题。
4楼主配置的接触器是国产还是进口品牌,国产的配置需要比进口的大一个等级比较好一点,且配置AC4工况接触器,就比较耐用了。
5,如果是我配置75KW电机的星三角启动,使用国产如正泰的接触器,如CJX2系列的,星形的最少100A,三角形的最少160A等级的。