回复:75KW电机

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-15 15:10:18

13楼

quote:以下是引用问题的问题在2012-09-13 12:04:01的发言:
75A?
我查资料,施耐德星三角启动,75KW电机,接触器分别是95A, 95A, 50A
电流我都放大了一个档位,还小了?

很多时候看样本是不行的,那只是个参考,具体要看实际情况,负载情况,启动情况,使用的接触器类型及生产的厂家。