回复:DP站在PLC里连接不上,不知道是否CF卡的问题?

@泥巴

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    114
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2003-11-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-09-15 21:50:47

1楼

经过反复研究检查,问题终于解决了!是因为报文的顺序跟PLC里设置不一致的原因造成的,经过S120里调整装置单元的顺序,DOWNLOAD之后,再COPY RAM to ROM,立即就好了!跟CF卡没有关系! 由于传动和PLC不是同一个人调试,缺乏沟通引起的!