直流与交流输入输出模块的优缺点

1673

2

2012-09-15 22:46:23

在刚接触工控行业时,记得一位老师给我们一条经验:输入模块采用直流模块,抗干扰;输出模块采用交流模块,驱动能力强。
我在某化工厂调试时,发现他们的输煤系统中(皮带机、输煤程控)都是使用的直流模块(DC24V),只有我们的设备使用交流模块(AC220V),请教那些输煤程控的前辈,他们说直流抗干扰好,我解释我们的PLC模块距现场元件较远,有的可能有两、三百米的距离,怕压降大,他们说用DC24V可能有问题,用DC48V问题不大。回来和我们厂里的前辈提到这件事,他们还是说距离太远,压降大。
我们的现场元件输入主要是按钮、接近开关,输出主要是配电柜的接触器线圈、现场的指示灯和电磁阀。请各位前辈谈谈您们使用交流和直流输入输出系统的经验。