quote:以下是引用n次看你的背影在2012-09-15 14:28:21的发言:
嘿嘿,刚好做过类似项目,我也来参与一下。以前有个项目,3台PC通过一个DP网络连接到CPU412-2DP集成的DP口,在STEP7把PC组态成PC Station,CP5611设置成不同的DP地址,CPU到PC也就40m左右的距离,12Mbps的速率一点问题也没有。3台PC中的WinCC画面名和变量名是完全一样的,是相互拷贝的,计算机名改成不同的名称。PC都是SIEMENS的工控机,任何一台PC挂了,另外两台PC正常工作,任何一台PC都可以做为OS和ES。运行4年多了,没有出现过任何问题。(做好一台PC的ghost备份可高枕无忧)
我也有这样一个项目马上就要开始了,两台PC通过光纤以太网与PLC通讯,一台有显示器,一台没有显示器(甲方说做一台PC备份,我没想通为何要这样备份,又不是热备),同时挂一个PLC,我的思路也是这样的,我认为同时访问一台PLC理论上应该没有问题的啊,既然有成功的实例,我心理踏实多了!谢谢