quote:以下是引用zcomin在2012-08-30 20:18:05的发言:
V/F模式可能会没有报警,因为是开环的
,我碰到过这样的问题,确实是没有报警和故障的。我刚开始做维护的时候,有一台变频器报F082故障,我检查设备时,发现CBP2通讯板与CUVC的连接处没有插好,螺丝固定的也不是很紧,当时设备正在运行,我就用电笔顶了一下CBP2板,看到板子完全插入到CUVC里,故障复位后没有再报,还觉得处理的很好,到检修时打开把螺丝紧好就可以了,可没过10分钟,操作工通知我说电机不转。我让操作工启动后就出现楼主所说的状况,频率网上走,可电机就是没有动作,而且没有报警和故障。检查电缆绝缘没有问题,三相没有输出电压。当时是更换的整台变频器。后来分析就是我带电作业导致的问题,其实不用更换变频器的,换块CUVC就没事了,那个时候刚接触传动,不太清楚,而且是小功率的设备,就整台换了