回复:非常吃紧啊! 6SE70变频器输出侧的U相没有输出, 竟然没有任何报警或故障!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-16 10:47:00

12楼

蓝烟侠士,

就你描述的现象, 我觉得很像"带电插装、紧固CBP2板的时候, 过高的静电打坏了IGD触发板"。

当然, 我和你的案例相同: 频率网上走,可电机就是没有动作,而且没有报警和故障。

个人感觉: 不论V/F控制或矢量控制, 某相IGBT功率元件损坏, 或某相IGBT触发板损坏, 确实给不出报警和故障。

最近, 我也关注着SINAMICS S120/G130/G150 是否有着同样的问题!