1、功率大点的电机还是加上测温好点,尤其是高压电机。变频器本身是不能检测到电机定子和轴承温度的。部分变频器还是有KTY84或PTC温度检测输入的端子的,可以选择直接接入。
2、电机保护器可靠性好点,可以设置三段式过流保护、零序保护等保护;断路器+热继的保护方式保护死区大,但是一般采用的方式。
3、对一些电机测温还是很有必要的,可以减少电机损坏的程度。
4、三线制的PT100可以先接进二次表,变送出4-20ma后再进PLC。