大家好,小弟做板材分切的(精整),公司的纵剪机组在开卷部分设计:
1.外部控制 合闸部分,采用的是 34、37、38并联【就是常给24V】,然后控制位BIT0,控制它来控制机组合闸、接触器ON。 这样做肯定不好,但也用了5年
2.给定 profibus-dp。实际运行速度给定,用参数P438, (P438=K3003) 这个P438看了下,是点动参数组里面的,不懂了,然后转矩给定用P605,我看了下,这个我理解。 其中控制字2,它用到了,BIT22,BIT23,这两个位,在开卷机建张力后,输出为“1”.。。这两位是用户可以自定义的,我看了,其对应的B3206 3207对应 参数P440,但P440是爬行参数组的.P440,001=B0, 002=B3206, 003=3207, P441,001=0 002=K403(-0.7%), 003=K404(1.5%)
这个爬行让斜坡旁路了。
控制字1中BIT13\14--电位计上升、下降------我走DP通讯,给速度,这个控制位应该没用吧?现场实际情况是在一定连锁条件下,这两个控制位输出1.
这里我有点不懂,想请大侠们帮我下,让我能理解的了- -
1)速度给定怎么是 P438就是点动组里的参数?
2)调试工程师自己定义的 控制字2的BIT22\23,用在爬行中,是什么意思?
3)控制字BIT13\14在 DP通讯时,还起作用么?
4)爬行中的 %多少是 %谁都,%P108么