回复:S120报F30002过电压,求助

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-09-17 15:57:58

1楼

每次下降时打到50HZ运行时,过不了多久就会报F30002过电压.
--- 下降斜坡的时间是否较短?

AC 380V电机正常运行时, 变频器直流母线电压一直在510V~720V波动. 制动单元的工作阈值默认值是770V, 你可以下调到760V... 750V...740V... , 试试看效果行不行吧.