前年冬季, 我们单位同事遇到一件很郁闷的事情。客户说, 有一台逆变器IGBT炸掉, 需要到现场检查原因。
同事拆开逆变器发现有"结露"的痕迹, 虽然水迹已干, 但是还能看得出来。
后来, 我听到的分析结果: 厂里的电工嫌电气室太热, 把门敞开着散热。结果, 很冷的空气就直接进入了逆变器柜的进风口, 冷空气遇到热的IGBT功率元件, 就有了结露导致IGBT炸掉。

精华帖版主置评:好经验共享!冬季和夏季,都应注意,环境状态对本楼问题有至关重要影响。