发布于 2012-09-18 14:57:57
2楼
万泉河() 14:20:09
我是觉得用3路流量计的总和和3路给定的总和来控制变频器的输出怎么样?
划痕_Dustin( ) 14:22:41
输出再按流量设定值之间的比例控制3个调节阀?
zhangli0( ) 14:23:32
流量信号不稳定,即使当前系统的稳定的,那么由于信号的不稳定或造成泵的调速,反而加剧了不稳定,在这样的基础上进行流量调整很容易震荡或者发散
zhangli0( ) 14:24:15
如果非要这样操作我认为也需要把流量信号加滤波后在按照你的方法控制泵
万泉河(*) 14:25:42
滤波....滤波....大一点的积分时间,应该也可以吧
无名( ) 14:27:26
纯用流量来控制不好,应该用压力来协助控制。
伊默(潘昱凡)(718476989) 14:27:42
大波大波,不要滤了
万泉河(*) 14:26:22
你才大波
zhangli0( ) 14:28:35
我认为积分时间和滤波处理还是两回事!
zhangli0( ) 14:29:04
主要是我们使用的流量本身信号是一直在波动的
万泉河(*) 14:28:02
如果各阀都不动,也波动吗?
zhangli0( ) 14:30:06
动的
zhangli0( ) 14:30:37
如果当前系统是稳定的(阀门和泵的转速都稳定)流量信号也是波动的
划痕_Dustin( )(345316084) 14:32:40
流量一般还是比较稳定的(平均滤波即可)
万泉河(*) 14:33:24
但即便泵的出力正合适,如果一个管道的波动引起阀门开关动作,也会影响到另一个管道的流量,然后两个阀门就轮番关闭打开,互动跳舞。如何避免呢?
无名( ) 14:37:41
首先确定泵的运行工况的一个曲线,就是最小流量和最大流量的一个流量压力曲线。
zhangli0( ) 14:38:07
防止跳舞那就只有慢调,或者用解耦方式,
zhangli0( ) 14:38:41
解耦计算比较复杂了
万泉河(*) 14:39:09
要求没那么精确,所以不想加压力检测。而且我感觉压力闭环的效果也不会太好。操作中,人家都不知道压力如何设置。
无名( ) 14:42:21
压力不是设置啊
无名( ) 14:42:26
是辅助调控的
万泉河(*) 14:39:45
你有压力闭环,就要有压力的给定值吧?
无名( ) 14:42:58
没有压力给定值,
无名( ) 14:43:13
实际上是自己计算出来的
无名( ) 14:43:25
不需要他们设定压力
无名( ) 14:45:02
无名( ) 14:45:35
这是通用的一个水泵运行特性和管道阻力曲线
无名( ) 14:46:32
变频调速,和阀门限流
无名( ) 14:46:57
阀门限流就是改变了管道的阻力特性
万泉河(*) 14:43:57
那你这个更虚了,难道把泵曲线做到控制里面去?
无名( ) 14:47:28
不是虚,唉
万泉河(*) 14:44:06
你做过吗?
无名( ) 14:47:43
我在做热网控制的时候弄过
无名( ) 14:48:14
当时不过是兼顾三个
万泉河(*) 14:44:52
我觉得划痕可以用来做做论文了
无名( ) 14:48:22
也是变频加阀门,
无名( ) 14:49:17
没那么复杂,只是确定水泵控制的工作点,很正常不过的。
无名( ) 14:49:25
调节空间
万泉河(*) 14:46:36
查表还是函数?
无名( ) 14:51:15
查表,
无名( ) 14:51:19
没有用函数
无名( ) 14:51:37
区间内,线性
万泉河(*) 14:49:56
F1是50HZ,F2呢?
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995