回复:关于I/O的几个概念

半瓶儿水

  • 帖子

    114
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-09-18 21:53:47

5楼

配合下面这个文档,应该能理解个七八分:
何时何处需要外设地址?链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/24148871
下面是我的理解,若有错误,欢迎指正。
以CPU315-2DP为例:
【I/O 地址区:2KB,其中分布式:2KB】——CPU能寻址的最大IO数量
【过程映像:2048字节】——CPU的 I/O 最大地址总量,与上面应该是一个意思
【数字量通道:16384】——2048字节×8通道/字节=16384通道
【数字量集中式通道:1024】
【模拟量通道:1024】——这个不知道如何计算得来
【模拟量集中式通道:256】
CPU315-2DP可以扩展4个机架,每个机架最多8个模块,每个模块最多32点数字IO或8点模拟量IO,下面开始计算:
数字量集中式通道:4机架×8模块/机架=32模块;32模块×32通道/模块=1024通道(128字节)
模拟量集中式通道:4机架×8模块/机架=32模块;32模块×8通道/模块=256通道

CPU315-2DP过程映像区的大小为 128 字节,一旦所要使用的模板 I/O 地址超出了过程映像区范围,就必须使用外设寻址。
过程映象区由操作系统自动更新,而外设寻址由用户程序更新。

至于楼主所说的“I/O过程映像中可调节输入和预设输入”,我查了下,是《SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规范设备手册》里面的说法,因为我的电脑恢复系统还没装STEP 7,可不可调等软件装好了试下。
与时俱进
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。