回复:一台S7-300和2台S7-200通讯疑问,有请大虾解答

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-09-19 08:18:37

2楼

REQ:设为1用来调用相应SFC67/68,可以激活读写作业;
BUSY:为1接收没完成接收,0:接收完成或当前无激活任务;
CONT:可建立“动态”通信连接,为1建立通信连接,为0中断当前通信连接,释放连接资源;
SYSFC67,SFC68的调用频率很关键,可以用也可以用BUSY等状态位来判断,即当一个发送任务完成或无错误后才激活下一个发送,接收完成且无错后再激活接收,做到数据流量控制,避免网络堆栈区堆满,考虑通信负担,发送程序可以在OB35中定时完成,接收可以放在OB1中,另外,300-->200的操作频率不能太快。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。